RE: I/O adresine ulaşma
Cevaplandırıldı
QX-1200 cihazında toplam 3 input ve 2 output mevcut. Fakat benim hedef uygulamamda yalnızca 2 giriş ve 1 çıkış aktif olarak kullanılacak. CodeSYS içinde bu I/O’ların adreslerine ya da tanımlamasına nasıl ulaşabileceğimi çözemedim.
Yorum Ekle
En İyi Cevap
Merhabalar,
PLC üzerindeki girişler şu an aktif değil, yalnızca çıkışlar kullanılabilir durumda. Eğer girişe ihtiyacınız varsa, ek bir modül kullanmanız tavsiye edilir.
Saygılarımızla.
Local device altında General IO bölümü görünmüyor. Nasıl görebilirim?

Local device sekmesine sağ tıklayıp add diyerek ekleyebilirsiniz.