Reset ve çıkış alamama

Çözüldü

X3 servo kullanıyorum. Alarmı 5 nolu pinden resetleyemiyorum. Bir de DO8 ‘den alarm çıkışı alamıyorum. 

ernuzn002 Üye üzerinde Eylül 15, 2025 tarihinde soruldu · X3 SERİSİ
Yorum Ekle
1 Cevap
    En İyi Cevap

    Merhabalar,

    X3 serisi servoların digital outputlarından 1-5 kullanılabilir. Do8 çıkışını bu sebepten kullanamıyoruz.
    Alarm43 için parametre p06.06 yı 3 yaparsanız düzelecektir.
    Cihazı kapatıp açtıktan sonra eğer hataya geçerse reset yaptıktan sonra hatanın gidip gitmediğini kontrol ediniz.

    Saygılarımızla.

    Yönetici üzerinde Eylül 15, 2025 tarafından cevaplandı.