Röle Uyarı Sinyali Sorunu

E220 invertör hataya geçtiği zaman rölelere uyarı sinyali vermiyor

ernuzn002 Üye üzerinde Eylül 17, 2025 tarihinde soruldu · E380 / E220
Yorum Ekle
1 Cevap

    Merhabalar,

    P06.04 paramatresini 7 olarak yani arıza çıkışı olarak ayarlarsanız sorun çözülecektir.

    Saygılarımızla.

    Yönetici üzerinde Eylül 17, 2025 tarafından cevaplandı.